一级消防工程师2016综合能力考点:电气防爆
2016年一级消防工程师考试预计11月份开始,在最后的冲刺阶段,考生们需要抓住知识点进行有目的地复习。出国留学网消防工程师考试栏目为大家分享“一级消防工程师2016综合能力考点:电气防爆”,希望对大家有所帮助。 一级消防工程师2016综合能力考点:电气防爆 一、检查内容 1.导线材质 爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5m㎡以上,2区为1.5m㎡以上。 2.导线允许载流量 为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。 3.线路的敷设方式 主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸气的密度相适应。检查要求为: 1)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时,电气线路应敷设在高处或埋人地下。架空敷设时选用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施。 2)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区... [ 查看全文 ]一级消防工程师2016综合能力考点:电气防爆的相关文章