出国留学网相关文章

二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼的相关文章推荐

二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某一类高层商住楼地上30层、地下2层,总建筑面积85694.81m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该商住楼内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室靠外墙布置,具备自然排烟条件。商住楼建筑高度 96.40m,裙房商场建筑高度20.70m。该商住楼设有室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,防烟和排烟系统,火灾自动报警系统,消防应急照明和消防疏散指示标志,灭火器等消防设施及器材。 二、案例说明 本案例包含或涉及下列内容: 1)室外消火栓给水系统配置。 2)室内消火栓给水系统配置。 3)自动喷水灭火系统配置。 4)消防水泵房的设置。 5)火灾自动报警系统配置。 6)防排烟系统的设置。 7)建筑灭火器的配置。 8)应急照明和疏散指示标志配置。 9)消防电梯配置。 三、关键知识点及依据 1)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045--1995)规定,高层建筑... [ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼的相关文章

二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 气体灭火设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000m2的地下商业。地下汽车库停车数为499辆,建筑层高3.70m,净高2.3...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析 一、情景描述 一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某石油储备库最大原油储罐为10 X 104m3的外浮顶油罐,油罐直径为80m,罐高为21.80m,储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统。低倍数泡沫灭火系统采用6%水成膜泡沫混合液,罐壁...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某大型商场地上4层,未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2,单位排烟量不小于120m...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为 1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 灭火器配置验收与检查案例分析 一、情景描述 某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配 置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析要点:古建筑保护区

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点:古建筑保护区”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例:古建筑保护区消防安全评估案例分析 一、情景描述 某寺庙建筑群(图3-48-1)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。 主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物间,均为单层。...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考点:乡消防安全

出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点:乡消防安全”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 乡消防安全评估案例分析 一、情景描述 某乡总面积179km2,其中林地面积113km2,总人口13866 人,辖8个村民委员会,84个自然屯,119个村民小组,居住着苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬、水等民族,其中苗族占总人口的46.3%,少数民族占总人口...[ 查看全文 ]
推荐访问
助理分析师 秦皇岛项目草坪工程师 焊接工艺工程师 嵌入式工程师 资深销售工程师 射频器件研发工程师 知名外企-IT技术支持工程师 工程部总经理 通信工程设计师 售后调试或售后服务工程师 开发维护工程师 车型工艺工程师 室分设计工程师 高级电力电子制造工程师 维修工程师EquipEngr. 工程安装、售后服务工程师 生化质量工程师 见习工程师 改性材料销售工程师 年薪15万以上高级模具设计工程师
热点推荐
三年级写事作文300字 法属波利尼西亚留学签证申请 小儿作文 结婚周年祝福语 丹麦留学签证申请 青年节黑板报 汤加大学入学时间 多愁善感作文 老挝研究生留学费用 哥斯达黎加留学注意事项