2017二级消防工程师案例分析要点:可燃液体储罐区
二级消防工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网二级消防工程师栏目为各位同学准备了“2017二级消防工程师案例分析要点:可燃液体储罐区”,希望对各位考生有帮助。 案例 可燃液体储罐区防火案例分析 一、情景描述 某油料储运基地的储罐区内,设有1#和2#地上式立式固定顶重油储罐,3#、4#和5#内浮顶汽油储罐,其总平面布局及周边建(构)筑物等相关信息如图1—16—1所示。该储罐区按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 二、分析要点 本案例主要分析下列内容: 根据储罐内储存液体的理化特性,分析可燃液体的火灾危险性分类;并根据相关国家工程建设消防技术标准的规定,重点分析可燃液体储罐区选址及与周边建(构)筑物、铁路的相对位置关系,储罐区内储罐之间的相对位置关系及储罐区内防止可燃液体流淌的建筑防火技术措施。 三、关键知识点及依据 (一)可燃液体火灾危险性分类 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,汽油的火灾危险性特征为闪点小于28℃ 的液体,属于甲类液体;重油的火灾危险性特征为闪点不小于60℃的液体,属于丙类液体。 (二)可燃液体储罐区选址 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,甲、丙类液体储罐... [ 查看全文 ]2017二级消防工程师案例分析要点:可燃液体储罐区的相关文章