2017电气工程师《基础知识》复习讲义
电气工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网电气工程师栏目为各位同学准备了“2017电气工程师《基础知识》复习讲义”,希望对各位考生有帮助。 变配电所操作电源 直流操作电源的设计要求 直流系统的负荷 110kV及以下变电所的直流负荷可分为经常负荷、事故负荷及冲击负荷三大类。 经常负荷主要包括经常带电的继电器、信号灯、位置指示器及直流常明灯或其他常接入直流系统中的用电设备,一般可取1~2kW。 事故负荷是变电所失去交流电源全所停电时,必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷。事故照明负荷统计见表12?1?1。 变电所的冲击负荷主要是断路器的合闸机构在断路器合闸时的短时(0.1~0.5s)冲击电流。 10kV及以下变配电所直流操作电源设计原则 1、供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。 2、中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,合、分闸电源宜采用镉镍电池装置。 当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍... [ 查看全文 ]2017电气工程师《基础知识》复习讲义的相关文章
2017电气基础知识:Y系列三相(IP44)异步电动机使用维护
出国留学网电气工程师为您推荐2017年电气知识:电动机日常维护检查,帮助您了解更多的电动机的知识,对于电动机的维护与检查,可以延长电动机寿命。当然对您的考试也是有一定的帮助的。 2017年电气基础知识:Y系列三相(IP44)异步电动机使用维护 Y系列三相(IP44)异步电动机使用维护 一、安装前的准备 1.电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的迹象,海拔不超过1000米。 2.电...[ 查看全文 ]