出国留学网电气工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“电气工程师发输变电专业2017辅导资料”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。 母线电压消失的处理原则 (1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压。 (2)母线电压消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质。 (3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电。若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电。 (4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电。 (5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电。 提高蒸汽品质的措施 (l)减少给水中的杂质,保证给水品质良好。 (2)合理地进行锅炉排污。连续排污可降低锅水的含盐量、含硅量;定期排污... [ 查看全文 ]电气工程师发输变电专业2017辅导资料的相关文章