二级消防:防火阀、排烟防火阀、排烟阀的区别
温故得以知新。距离2017年二级注册消防工程师还有95天,出国留学网小编精心为您整理并发布“二级消防:防火阀、排烟防火阀、排烟阀的区别”相关资料,快来跟小编一起复习吧!更多资料敬请关注出国留学网二级注册消防工程师考试栏目哦!二级消防:防火阀、排烟防火阀、排烟阀的区别防火阀概念安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。(防火阀的名称符号FHF)组成防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。性能及用途采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。设置部位通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:1.穿越防火分区处;2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。设置要求防火阀的设置应符合下列规定:1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;2.防火阀暗装时,应在安装部位... [ 查看全文 ]二级消防:防火阀、排烟防火阀、排烟阀的区别的相关文章
2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲
大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网成人高考栏目诚意整理“2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲”,欢迎广大考生前来学习。2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲1.消防给水如何分类?按水压分高压消防给水系统在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统临时高压消防给水系统在消防给水系...[ 查看全文 ]