2017年一级消防工程师《综合能力》知识点:消防控制室管理
考友们都准备好一级消防工程师考试了吗?本文“2017年一级消防工程师《综合能力》知识点:消防控制室管理 ”,跟着出国留学网来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!2017年一级消防工程师《综合能力》知识点:消防控制室管理消防控制设备的监控要求1)消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息。2)根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。消防控制室的管理要求(一)消防控制室值班要求3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。【2015年真题44】消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是( )。A.消防联动控制器处于手动控制状态B.消防水池水位略高于正常水位下限C.有5只探测器报过故障,但现在处于正常... [ 查看全文 ]2017年一级消防工程师《综合能力》知识点:消防控制室管理的相关文章