一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场
出国留学网为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场一、气体灭火系统安装气体灭火系统如何安装?1.灭火剂输送管道连接要求(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处的外部清理干净并做防腐处理。(2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的l/2且应有不少于2条外露螺纹。(3)已做防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。2.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管套管公称直径比管道公称直径至少大两级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。3.管道支架、吊架... [ 查看全文 ]一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场的相关文章
一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度
出国留学网为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度一、街区火灾风险评估指标体系与消防站选址诠释1.火灾风险评估概念:火灾风险评估是对目标对象可能面临的火灾风险、被保护对象的脆弱性、控制措施的有效性、后果严重...[ 查看全文 ]一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区
出国留学网为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区一、火灾模型火灾模型是性能化设计评估中最常采用的描述火灾增长的方法。火灾模型描述了火灾过程中火源热释放速率随时间的变化过程。当不考虑火灾的初期点燃过程时,可表示为 Q=αt...[ 查看全文 ]一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示
出国留学网为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点精讲,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。一、系统安装消防应急照明和疏散指示系统施...[ 查看全文 ]