2018年一级消防工程师考点:IG541混合气体灭火系统
下面是出国留学网为您整理的“2018年一级消防工程师考点:IG541混合气体灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考点的内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:IG541混合气体灭火系统1、IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的13倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍。2、固体表面火灾的灭火浓度为28.1%,规范中未列出的,应经试验确定。3、当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s且不应小于48s。4、灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min。③其它固体表面火灾,宜采用10min。5、储存容器充装量应符合下列规定:①一级充压(15.0MPa)系统,充装量应为211.15kg/m3;②二级充压(20.0MPa)系统,充装量应为28 1.06kg/m3。一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩查询... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:IG541混合气体灭火系统的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类
出国留学网为您准备“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类 厂房和仓库分类生产物品的火灾危险性——应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 1 的规定。生产物品的火灾危...[ 查看全文 ]2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类
出国留学网为您准备“2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类储存物品火灾危险性——应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并符合表 2 的规定。 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不...[ 查看全文 ]