2018年电气工程师考试《供配电》备考模拟题(四)
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师考试《供配电》备考模拟题(四)”,欢迎阅读参考,更多有关电气工程师试题及答案的内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师考试《供配电》备考模拟题(四)一、单项选择题:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿.(2010)(1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜?(A)15000kvar(B)40000kvar(C)63000kvar(D)80000kvar(2)本变电所每台主变装设电容器组容量确定后,将分组安装,下列确定分组原则哪一条是错误的?(A)电压波动(B)负荷变化(C)谐波含量(D)无功规划(3)本所35kV母线三相短路容量为700MVA,电容器组的串联电抗器的电抗率为5%,请计算发生三次谐波谐振的电容器容量是多少?(A)42.8Mvar(B)74.3Mvar(C)81.7Mvar(D)113.2Mvar(4)若该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是( ).(A)1%(B)5%(C)12%(D)13%(5)若本所每台主变安装单组容量为3相35kV,12000kvar的电容器两组,若电容器采用... [ 查看全文 ]2018年电气工程师考试《供配电》备考模拟题(四)的相关文章