2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于 20L/s 或建筑高度大于 50m 的建(构)筑物应设消防水池。消防水池的设置要求:(1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求。(2)当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。3) 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容积大于 2000m³时,不应大于 96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100。4) 消防水池的总蓄水有效容积大于... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房的相关文章