2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查1.导线材质爆炸危险环境的配线工程,选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5 mm2以上,2区为1.5 mm2以上。2.导线允许载流量为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。3.线路的敷设方式主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸汽的密度相适应。检查要求为:1)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路的敷设位置:l 敷设在高处:架空敷设——电缆桥架l 埋入地下:电缆沟敷设——沟内应填充沙并设置有效的排水措施2)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路的敷设位置:l 敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板处的孔洞时,应采用非燃性材料严密堵塞。4.线路的连接导线或电缆的连接,采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接。铝芯与电气设备的连接,采用可靠的铜铝过渡接... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查的相关文章
2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:其他建筑、场所防火概述
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:其他建筑、场所防火概述”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:其他建筑、场所防火概述一、其他建筑、场所的范围本篇所述的其他建筑和场所,是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,主要包括:石油化工生产和储运场所、地铁、城市交通隧道、加油加气站、火...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:水喷雾灭火系统
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:水喷雾灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师技术实务试题的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:水喷雾灭火系统一、单项选择题1.雨淋阀组宜设在环境温度不低于()℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。A.4B.5C.10D.302.水喷雾系统的水雾滴平均直...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:室内外消防给水系统
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:室内外消防给水系统”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师技术实务试题的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》模拟试题:室内外消防给水系统一、单项选择题1.某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度为26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救...[ 查看全文 ]