2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求1、控制类设备在消防控制室内的布置要求(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。(5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。2、控制类设备采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。3、控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。4、引入控制器的电缆或导线的安装要求(1)配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。(2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色。(3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根,电缆芯和导线,应留有不小... [ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求的相关文章

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求1、消防控制室图形显示装置应能记录建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。2、应具有产品维护保养的内容和时间...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能1、消防控制室图形显示装置(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求1、消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。2、消防控制室图形显示装置,应能在接收到建筑消防设施运...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求一、消防控制室的资料和管理要求1、消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:①建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1)单独...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统1.可燃气体探测器分类现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器;测量范围为0~1...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计电气火灾监控系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接人火灾报警控制器的探测器回路。当电气火灾监控系统接人火灾自动报警系...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类电气火灾监控探测器的分类电气火灾监控设备的分类①多线制电气火灾监控器,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接。②总线制电气火灾监控器,即采用总线(一般为2~4根)方式与...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求1.布线设计的一般规定1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急广播及专用电话设置

下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急广播及专用电话设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急广播及专用电话设置1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从—个防火分区内的任何部位到最近—个扬声器的直线距离不大于25m,走...[ 查看全文 ]
推荐访问
秦皇岛项目草坪工程师 焊接工艺工程师 嵌入式工程师 资深销售工程师 射频器件研发工程师 知名外企-IT技术支持工程师 工程部总经理 安装预算员BudgetingSpecia 通信工程设计师 售后调试或售后服务工程师 开发维护工程师 车型工艺工程师 室分设计工程师 高级电力电子制造工程师 维修工程师EquipEngr. 工程安装、售后服务工程师 生化质量工程师 见习工程师 改性材料销售工程师 年薪15万以上高级模具设计工程师
热点推荐
好人好事演讲稿 圣多美及普林西比研究生留学条件 中国香港中小学留学 六年级满分作文200字 科摩罗本科生留学条件 永垂不朽作文 推广普通话黑板报 公务员分数线 多米尼克留学费用一览表 呼啸山庄读后感