2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防雷
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防雷”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防雷1.第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求:(1)装设独立避雷针、架空避雷线(网)使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。(2)排放爆炸危险的气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内。(3)排放爆炸危险的气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。(4)独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。(5)独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但均不得小于3m:①地上部分:当hx<5ri时,< p="">当hx≥5Ri... [ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防雷的相关文章
2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置1、锅炉安全门安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过热器出口...[ 查看全文 ]