2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查
新的一年到了,各位学员们准备好一级消防工程师考试了吗?下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查变压器保护1.变压器应设置短路保护装置,当发生事故时,能及时切断电源;2.变压器高压侧还可通过采用过电流继电器来进行短路保护和过载保护。防止雷击措施在变压器的架空线引入电源侧,应安装避雷器,并设有一定的保护间隙。接地措施1.在中性点有良好接地的低压配电系统中,应该采用保护接零方式;2.城市公用电网应采用统一的保护方式;3.所有农村配电网络一律不得实行保护接零,而应采用保护接地方式;4.在中性点不接地的低压配电网络中,采用保护接地。高压电气设备,一般实行保护接地。过电流保护措施回路内应装设断路器、熔断器之类的过电流防护电器来防范电气过载引起的灾害。防护电器的设置参数应满足下列要求:1.防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流;2.防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量;3.保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍。短路防护措施1.短路防护电器的遮断容量不应... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计消防设备的配电设计:1.消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防、排烟风机、防火卷帘和疏散照明可采用放射式或树干式供电。消防水泵、防烟和...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电设备供配电系统
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电设备供配电系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电设备供配电系统1.供配电系统设置2.消防用电设备供电线路的敷设1)明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统检测要点
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统检测要点”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统检测要点 一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩查询...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统的维护管理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防应急照明和疏散指示系统的维护管理 一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防备用电源的设计
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防备用电源的设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防备用电源的设计1、当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时,在火灾确认后要在60s内供电。2、工作...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电的负荷等级
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电的负荷等级”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电的负荷等级一级负荷供电1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库2.一类高层民用建筑二级负荷供电1.室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)2.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防用电电源供电方式