2018年电气工程师《发输变电》考点解析:照明配电
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《发输变电》考点解析:照明配电”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《发输变电》考点解析:照明配电1.照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。2.三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。3.配电箱宜设置在靠近照明负荷中心便于操作维护的位置。4.每一单相分支回流的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;供HID灯的单相分支回路的电流不应超过30A。5.单相分支回路宜单独装设保护电器,不宜采用三相断路器对三个单相分支回路进行保护和控制。6.插座不宜和照明灯接在同一分支回路。7.道路照明除配电回路设保护电器外,每个灯具应设单独的保护电器。8.观众厅、比赛场地等的照明,当顶棚内有人行检修通道,单灯功率为250W及以上时,每个灯具宜装设单独保护电器。9.供气体放电灯的配电线路,宜在线路或灯具内设置电容补偿,使功率因数不低于0.9。10.气体放电灯的频闪效应对视觉有影响的场所,采用电感镇流器时,相邻灯具应分接在不同相序,以降低频闪深度。11.居住建筑应按住户设置电... [ 查看全文 ]2018年电气工程师《发输变电》考点解析:照明配电的相关文章
2018年电气工程师《发输变电》专业知识:站用系统故障的处理原则
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《发输变电》专业知识:站用系统故障的处理原则”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《发输变电》专业知识:站用系统故障的处理原则站用系统故障的处理原则有哪些?(1)当变压器故障,有备自投装置的站用变压器失电时,在其自动切换后,应检查切换是否良好,并应拉开变压器高、低压侧的隔离开关后进行检查处理。若无备自投装置,则...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《发输变电》考试重点:架空输电线路检修项目
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《发输变电》考试重点:架空输电线路检修项目”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《发输变电》考试重点:架空输电线路检修项目输电线路状态检修是近年来随着电力工业的迅猛发展,系统自动化水平以及对供电可靠性要求的提高而提出的一种检修策略,是建立在预知诊断基础上的科学检修管理方法,是依靠先进检测手段、试验技术为技术保障...[ 查看全文 ]