2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火墙和防火分隔
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火墙和防火分隔”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火墙和防火分隔1.防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于3h的承重构件上。2.防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。3.电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.5h,电影院放映室(卷片室) 应采用耐火极限不低于1h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。4.消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的甲级防火门。5.柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。6.同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出人的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。7.歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火墙和防火分隔的相关文章
2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火安全疏散设施
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火安全疏散设施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火安全疏散设施1.安全出口形式1)疏散楼梯间设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘1.防火门1)位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门;当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门。2)公共场所的疏...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施1.做好消防专项规划,改善消防安全坏境1)建立多种形式的消防站。2)配备实用有效的消防器材。3)因地制宜地设置消防供水设施。4)科学合理地进行消防安全布局。2.改善耐火性能,提高耐火等级1)...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区1.人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局1.人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。2.人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔1、电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统1、一般规定A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置1.消防给水和室内消火栓系统洁净厂房必须设置消防给水设施,消防给水设施设置应根据生产的火灾危险性、建筑场所耐火等级以及建筑物的体积等因素确定,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB5001...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置1、防烟设施当疏散楼梯间布置在建筑的外墙侧,可以采用可开启外窗进行自然排烟。当疏散楼梯布置在建筑内部或楼梯间有洁净要求不具备自然排烟条件时,应设置机械加压送风系统。机械加压送风系统的设计...[ 查看全文 ]