一级消防工程师案例分析考点:消防增压设施的组成
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析考点:消防增压设施的组成”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析考点:消防增压设施的组成1.消防增(稳)压设施:消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成2.消防稳压罐:消防稳压罐的技术要求如下:(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析考点:消防增压设施的组成的相关文章
2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理一、情景描述某酒店施工现场(图4-52-1)内,酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,建筑高度77.9m,建筑占地面积3250㎡,地上部分建筑面积42477.3㎡,地下部位建筑面积5300...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防给水系统维护管理诠释
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防给水系统维护管理诠释”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防给水系统维护管理诠释1、消防水源的维护管理消防水源的维护管理应符合下列规定:(1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;(2)每年应对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防增压设施的组成部分
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防增压设施的组成部分”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防增压设施的组成部分1.消防增(稳)压设施:消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成2.消防稳压罐:消防稳压罐的技术要求如下:(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;(2)罐体及各种外...[ 查看全文 ]