一级消防工程师技术实务教材精讲:电力变压器防火防爆
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:电力变压器防火防爆”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:电力变压器防火防爆电力变压器是根据电磁感应原理,以互感现象为基础,将一定电压的交流电能转变为不同电压交流电能的设备,按其冷却介质不同又可分为干式变压器和油浸式变压器。一、电力变压器的火灾危险性电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物。变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物质组成,如1000kVA的变压器大约用木材0.012m3,用纸40kg,装绝缘油1t左右。所以,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。二、电力变压器的安全设置根据《建筑设计防火规范》的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求:1.油浸变压器室、高压... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务教材精讲:电力变压器防火防爆的相关文章
2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化设计结果分析
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化设计结果分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化设计结果分析1、烟气模拟分析烟气模拟分析需要首先在软件中输入计算参数,一般火灾模拟需要输入的参数包括:(1)模型场景物理模型;(2)边界条件;(3)定义火源;(4)定义消防系统。烟气模拟分析可以得到...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景疏散场景设计需要考虑影响人员安全疏散的诸多影响因素,特别是疏散通道的情况、人员状态(如人员密度、对建筑的熟悉程度等)、火灾烟气和人员的心理因素。根据烟气计算的火灾场景建立相应疏散模型,并应考虑火...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑火灾风险分析方法与评估要求
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑火灾风险分析方法与评估要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师技术实务考点:建筑火灾风险分析方法与评估要求1.评估目的建筑火灾风险评估的目的,分为一般目的和特定目的。一般目的的评估是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要,采取建筑火灾风险评估方法,更为精细地管理建筑...[ 查看全文 ]