出国留学网为您推荐“一级消防工程师综合能力教材精讲:系统安装与调试”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师综合能力教材精讲:系统安装与调试一、布线1)火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。2)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。3)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:①管子长度每超过30m,无弯曲时。②管子长度每超过20m,有1个弯曲时。③管子长度每超过10m,有2个弯曲时。④管子长度每超过8m,有3个弯曲时。4)金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒时应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。5)线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:①线槽始端、终端及接头处。②距接线盒0.2m处。③线槽转角或分支处。④直线段不大于3m处。7)火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘... [ 查看全文 ]一级消防工程师综合能力教材精讲:系统安装与调试的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查”,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查一、干粉储存容器的现场检查干粉储存容器的检查主要有三个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查。充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的3%,可通过核查产品...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成”,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成干粉灭火系统由于粉储存装置、输送管道和喷头等组成。干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作的可...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施1.装卸码头的防火设计要求(1)总平面布置。油品码头宜布置在港口的边缘区域。内河港口的油品码头宜布置在港口的下游,当岸线布置确有困难时,可布置在港口上游。油品泊位与其...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:公路装卸防火设计要求及措施
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:公路装卸防火设计要求及措施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:公路装卸防火设计要求及措施1、装卸车场防火设计要求(1)装卸车场的平面布置:装卸车场应布置在石油天然气站场、石油化工企业和石油库的边缘地带,并用围墙和其他区域隔开。装卸车场要设有单独的出入口和...[ 查看全文 ]