出国留学网为您整理“自动喷水灭火系统喷头安装与检查:主控项目”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。自动喷水灭火系统喷头安装与检查:主控项目喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。检查数量:全数检查。检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:对照图纸,尺量检查。安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸,观察检查。小编精心推荐:一级消防工程师考试一级消防工程师报名一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩查询一级消防工程师技术实务一级消防工程师综合能力一级消防工程师备... [ 查看全文 ]

自动喷水灭火系统喷头安装与检查:主控项目的相关文章

一级消防工程师考试重点:感烟火灾探测器的安装要求

温故得以知新。距离2017年消防工程师考试还有100天,出国留学网消防工程师栏目的小编精心为您准备“一级消防工程师考试重点:感烟火灾探测器的安装要求”,快来跟小编一起复习吧!一级消防工程师考试重点:感烟火灾探测器的安装要求一、点型感烟火灾探测器安装要求1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m...[ 查看全文 ]