一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火1.挡烟设施:用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。挡烟垂壁是指用不燃烧体材料制成的,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施2.检查方法:查阅消防设计文件、建筑排烟平面图,了解防烟分区的划分、挡烟设施的设置位置,对照挡烟垂壁产品的出厂合格证和有效证明文件,核实型号规格与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:(1)查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌应牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位(2)测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求而采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%(3)测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm.测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%(4... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火的相关文章
2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理一、情景描述某酒店施工现场(图4-52-1)内,酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,建筑高度77.9m,建筑占地面积3250㎡,地上部分建筑面积42477.3㎡,地下部位建筑面积5300...[ 查看全文 ]