一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数(一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数应符合下表的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;装有网格、栅板类通透性吊顶喷水强度应按规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按规定值的1.3倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa,静压不应小于0.10MPa。表 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数(二)非仓库类高大净空场所系统设计基本参数最大储物高度超过3.5m的自选商场应按16L/min﹒㎡确定喷水强度。表 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数(三)不同仓库内系统设计基本参数根据物质性质储存方式选用喷头类型确定。1.堆垛储物仓库Ⅰ级、 Ⅱ级堆垛储物仓库的系统设计基本参数Ⅲ级分类堆垛储物仓库的系统设计基本参数2.货架储物仓库I级、II级仓库危险级的货架储物仓库设计基本参数3.混储仓库当Ⅰ级、Ⅱ级危险级的仓库中混杂储存Ⅲ级仓库危险级的货品系统的设计基本参数4.采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数不应低于下表的规定... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数的相关文章
一级消防工程师技术实务考点解析:建筑火灾风险分析方法与评估要求
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点解析:建筑火灾风险分析方法与评估要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点解析:建筑火灾风险分析方法与评估要求1.评估目的建筑火灾风险评估的目的,分为一般目的和特定目的。一般目的的评估是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要,采取建筑火灾风险评估方法,更为精细地管理建筑消防安全问题...[ 查看全文 ]