一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾的相关文章推荐

一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾一、起火单位基本情况某有限公司调理食品厂位于威海西路某街道办事处。生产厂房始建于2004年,设计总占地面积57396㎡,建筑面积32112㎡,厂房主体总建筑面积29995㎡,建筑主体为1层、局部2层,建筑高度7.5m,是一座钢结构、砖砌围护、彩钢瓦屋顶的混合建筑。该项目于2006年6月申请竣工验收,2007年1月某市城乡建设局组织有关部门进行了总体验收,建设、气象等部门出具了专项验收意见。该公司主要配备有炭烤、蒸煮、油炸、调理食品等深加工生产流水线,年生产加工各类鸡肉熟食制品能力5万多吨,现有员工500多人。厂区主要包括生食处理区、熟食处理区和冷藏车间。事故发生区位于厂区西侧熟食处理区,该区一层为生产车间,局部二层为办公及员工服务区。其中生产车间自北向南主要设有存炭间、洗刷消毒间、炭烤间、上料间、熟食加热间、预冷间、速冻间、成品库及包装库等设备生产间。车间设有室内消火栓系统、火灾报警系统和自动喷水灭火系统,且系统运行正常。事故车间为炭烤车间,炭烤间室内面积47.8㎡,室内吊... [ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾的相关文章

2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房

新的一年到了,您准备好迎接2018年一级消防工程师考试了吗?下面是出国留学网为您准备的“2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房1.餐饮建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;若超过一个...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析一、起火单位基本情况起火建筑位于广东某市,为村民自建住宅,坐北朝南,住宅东侧为住宅,南侧为一建筑工地,西、北面均为空地。该住宅建筑四层,局部五层,钢筋混凝土结构。一层为生产车间和男工宿舍,东西长15.5m,南北宽1...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析一、起火场所基本情况吉林商业大厦位于吉林市船营区珲春街与河南街交汇处,1987年经消防审核合格后开工建设,1990年经消防验收合格后投入使用,并于1993年、1995年两次扩建。大厦共有业户64家,其中个体工商户57家...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:消防救援口

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:消防救援口”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:消防救援口1.消防救援口:消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。在防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。2.检查内容:...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火1.建筑幕墙:建筑幕墙是由金属构件和玻璃板等组成的建筑物外围护结构。火灾时,建筑幕墙受到火烧或受热后易破碎,甚至会造成大面积的破碎事故,出现“引火风道”。同时,垂直的建筑幕墙与水平楼板之间的缝隙也是火灾发生时烟火扩散的途径。如果没有采取有效的...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火1.挡烟设施:用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。挡烟垂壁是指用不燃烧体材料制成的,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施2.检查方法:查阅消防设计文件、建筑排烟...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释一.病房楼的避难间:考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,高层病房楼在二层及以上各楼层应没置避难间。在防火检查中,通过对避难问设置的部位和数量、可供避难的面积和消防设施等进行检查,核实病房避难间的设置是否符...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析

出国留学网为您推荐“一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析一、情景描述小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练

出国留学网为您推荐“一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练一、情景描述某酒店为增强员工的消防安全意识,有效提高处置突发事件的应急能力,减少火灾事故中的人员伤亡,制定了消防灭火疏散演练预案,确定于每年11月9日进行一次演练。该单位成立消防灭火疏散演练组织机构:指挥协调组、灭火行...[ 查看全文 ]
推荐访问
助理分析师 秦皇岛项目草坪工程师 焊接工艺工程师 嵌入式工程师 资深销售工程师 射频器件研发工程师 知名外企-IT技术支持工程师 工程部总经理 通信工程设计师 售后调试或售后服务工程师 食品区域销售主管 开发维护工程师 车型工艺工程师 室分设计工程师 高级电力电子制造工程师 维修工程师EquipEngr. 工程安装、售后服务工程师 生化质量工程师 见习工程师 改性材料销售工程师
热点推荐
重阳节作文 瑞典留学一年费用 月考反思 爱尔兰大学本科院校排名 巴林大学教育学专业申请条件 那天作文 初三命题作文500字 俄罗斯留学签证申请注意事项 恋情作文 七年级读后感200字