一级消防工程师案例分析:防烟和排烟系统检测与维保
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:防烟和排烟系统检测与维保”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:防烟和排烟系统检测与维保1.机械排烟系统的组件与设置要求1)排烟风机①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最/最小水平距离不应小于10m。③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。2)排烟阀(口)①排烟阀(口)的设置应符合下列要求:a.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。b.走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:防烟和排烟系统检测与维保的相关文章
一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保1.系统功能验收2. 系统常见故障分析与处理小编精心推荐:春节期间的消防安全常识高层建筑火灾逃生自救方法掌握火灾发生后逃生的黄金时间消防小知识:医院发生火灾怎么办?2018年注册...[ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾一、起火单位基本情况某有限公司调理食品厂位于威海西路某街道办事处。生产厂房始建于2004年,设计总占地面积57396㎡,建筑面积32112㎡,厂房主体总建筑面积29995㎡,建筑主体为1...[ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]