2018年造价工程师《安装工程》考点:管道压力试验
出国留学网为您整理“2018年造价工程师《安装工程》考点:管道压力试验”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注本网站相关栏目。2018年造价工程师《安装工程》考点:管道压力试验(一)液压试验液压试验应使用清洁水。当对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,试验用水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。也可采用其他无毒液体进行液压试验。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃,并应采取安全防护措施。1. 管道水压试验的方法和要求(1)试压前的准备工作。安装试验用的临时注水和排水管线;在试验管道系统的最高点和管道末端安装排气阀;在管道的最低处安装排水阀;压力表应安装在最高点,试验压力以此表为准。2.试验压力的确定(1)承受内压的地上钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa;(2)当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应符合下列规定:1)试验压力应按下式计算:PT=1.5P[σ]T/ [σ]t (2.4.1)式(2.4.1)中:PT―试验压力(表压)(MPa);P―设计压力(表压)(MPa);[σ]T―试验温度下,管材的许用应力(MPa);[σ]t―... [ 查看全文 ]2018年造价工程师《安装工程》考点:管道压力试验的相关文章