火灾报警系统施工中常见的设备调试要求
出国留学网为您整理“火灾报警系统施工中常见的设备调试要求”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注我们的网站(www.liuxue86.com)。火灾报警系统施工中常见的设备调试要求1、火灾自动报警系统的调试,应在系统施工结束后进行。2、调试单位在调试前应编制调试程序,并应按照调试程序工作。3、调试负责人必须由专业技术人员担任。准备工作一、设备的规格、型号、数量、备品备件等应按设计要求查验。二、系统的施工质量应按本规范要求检查,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并应有文字记录。三、系统线路应按本规范要求检查,对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等问题,应采取相应的处理措施。四、对系统中的火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置等设备分别进行单机通电检查。火灾报警控制器调试一、调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。二、按现行国家标准《火灾报警控制器》... [ 查看全文 ]火灾报警系统施工中常见的设备调试要求的相关文章
消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010
出国留学网为您整理“消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注我们的网站(www.liuxue86.com)。消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-20101、范围本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记录要求、信息传输要求。本标准适用于GB50116中规定的集...[ 查看全文 ]