通常消防验收通不过有这些原因...
出国留学网为您整理“通常消防验收通不过有这些原因...”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注本网站相关栏目发布的信息。通常消防验收通不过有这些原因...水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。2、消火栓按钮启泵问题。某工程,消火栓按钮接线采用1.5mm2,造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。3、喷淋系统中压力开关应直接起泵。而某工程是由报警控制器联动起泵,目前消防规范是不允许这样起泵的。4、水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时,应采用降压启动方式,不应直接启动。5、附设在建筑内的消防水泵房,应设直通室外的出口,通向室内的门应采用防火门。6、雨淋系统、预作用系统的启泵问题。当雨淋阀、预作用阀采用报警探测器联锁启动时,应是该区域火灾确认或两点报警联动。压力开关应接入水泵控制柜直接启动水泵。7、水流指示器前应安装信号蝶阀,不应采用其他阀门。某工程,水流指示器前安装的是带锁定装置的蝶阀,调试时阀门是关闭的,而报警控制器中无反馈信号。如果发生火灾,该系统就失去了应有的功能。所以水指示器和信号蝶... [ 查看全文 ]通常消防验收通不过有这些原因...的相关文章