二级消防工程师案例分析:高层民用建筑消防安全管理的相关文章
二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 丙类厂房建筑消防设施配置案例分析
一、情景描述
某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析
一、情景描述
某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000m2,占地面积为4000m2,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析
一、情景描述
某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析
一、情景描述
某一类高层商住楼地上30层、地下2层,总建筑面积85694.81m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该商住楼内的防烟楼...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 气体灭火设施检测与验收案例分析
一、情景描述
某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 防烟和排烟设施检测与验收案例分析
一、情景描述
某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000m2的地下商业。地下汽车库停车数为499辆,建筑层高3.70m,净高2.3...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、情景描述
一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析
一、情景描述
某石油储备库最大原油储罐为10 X 104m3的外浮顶油罐,油罐直径为80m,罐高为21.80m,储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统。低倍数泡沫灭火系统采用6%水成膜泡沫混合液,罐壁...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析
一、情景描述
某大型商场地上4层,未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2,单位排烟量不小于120m...[ 查看全文 ]
二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明
出国留学网二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析
一、情景描述
某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标...[ 查看全文 ]