2017二级消防工程师案例分析讲义:福州网吧火灾
出国留学网二级消防工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“2017二级消防工程师案例分析讲义:福州网吧火灾”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。 福州市长乐拉丁酒吧“1?31”火灾案例分析 1.起火直接原因:顾客在酒吧内违法燃放烟花,引燃顶棚聚氨酯泡沫吸音塑料,引发火灾 2.火灾成因分析:此次火灾造成严重伤亡的主要原因有三点:一是燃烧速度快。现场监控录像资料显示,该起火灾从起火到顶棚、墙面吸音棉猛烈燃烧的时间仅有64s;二是燃烧产生大量有毒气体。该酒吧在顶棚和四周墙体大量敷设聚氯酯泡沫作为吸音材料。经天津火灾物证鉴定中心鉴定,聚氨酯泡沫氧指数17、燃点212℃、水平燃烧速率20.88mm/s,引燃后短时间内即可形成轰燃;热解烟气主要成分为氰化氢、一氧化碳和丙烯醛等剧毒物质。火灾中的15名死亡人员均为中毒窒息死亡;三是酒吧空间密闭。酒吧除前后两个门外,没有窗户,使得火灾产生的热量和烟气无法散发出去 3.主要教训: (1)在人员密集的娱乐场所内大量使用易燃、有毒的有机高分子吸音材料 (2)在室内燃放烟花 (3)火灾发生初期,没有及时逃生 4.火灾责任及处理情况:该起火灾事故共对26名事故责任人进行了责任追究,其中16名被依法追究刑事责任。酒吧经营者... [ 查看全文 ]2017二级消防工程师案例分析讲义:福州网吧火灾的相关文章