2017年二级消防工程师综合能力考点:火灾应急广播
出国留学网小编为你整理“2017年二级消防工程师综合能力考点:火灾应急广播”哦,包括二级消防工程师综合能力考点等相关内容,欢迎广大网友前来学习,希望对你有所帮助!更多资讯关注本网站的更新吧!火灾应急广播1、设置范围:控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播2、设置要求:①民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。②在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0 W。3、火灾应急广播与公共广播合用时的消防要求①火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。②消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。③床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。④应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。4、检查要点①检查火灾应急广... [ 查看全文 ]2017年二级消防工程师综合能力考点:火灾应急广播的相关文章
2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲
大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网成人高考栏目诚意整理“2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲”,欢迎广大考生前来学习。2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲1.消防给水如何分类?按水压分高压消防给水系统在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统临时高压消防给水系统在消防给水系...[ 查看全文 ]