2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓一、民用建筑、厂房、储罐区民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。当室外消防给水采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于 0.10MPa。工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于下表的规定;工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)室外消防给水管网——应布置成环状,当室外消防用水量小于等于 15L/s 时,可布置成枝状;向环状管网输水的进水管不应少于 2 条,当其中 1 条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;环状管道——应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个;液体储罐区的室外消防用水量其消防用水量应按需水量最大的一座储罐计算。储罐区消防给水系统——采用独立的稳高压消防给水系统,压力为 0.70~1.20MPa。消火栓——选用地上式消火栓,间距不超过 60m,沿罐区四周道路边设置。室外消火栓的间距——不应大于 120m。室外消火栓的保护半径——不应大于 1... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政...[ 查看全文 ]