2018年电气工程师《供配电》知识讲解:弱电工程施工
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电》知识讲解:弱电工程施工”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电》知识讲解:弱电工程施工电缆的敷设:1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。(3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。(5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:仪表信号线路 ; 安全连锁线路 ; 交流和直流供电线路;8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之... [ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电》知识讲解:弱电工程施工的相关文章
2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性1、达到良好的节能效果,延长灯具寿命节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置1、锅炉安全门安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置
下面是出国留学网整理的“2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置1、锅炉安全门安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过热器出口...[ 查看全文 ]