一级消防工程师综合能力考点:电梯井和管道井等竖向井道
出国留学网为您整理“一级消防工程师综合能力考点:电梯井和管道井等竖向井道”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师综合能力考点:电梯井和管道井等竖向井道建筑内的管道和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一,在火灾时极易产生烟囱效应。防火检查中,通过对管道井的设置、封堵等方面进行检查,核实竖向井道的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。(一)检查内容1.竖向井道设置主要检查要求:(1)建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。(2)高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。(3)电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。2.缝隙、孔洞的封堵主要检查要求:(1)电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用用防火封堵材料封堵;(2)电缆井、管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵... [ 查看全文 ]一级消防工程师综合能力考点:电梯井和管道井等竖向井道的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查”,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点: 系统组件(设备)安装前检查一、干粉储存容器的现场检查干粉储存容器的检查主要有三个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查。充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的3%,可通过核查产品...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成”,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:干粉灭火系统的系统构成干粉灭火系统由于粉储存装置、输送管道和喷头等组成。干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作的可...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:码头装卸防火设计要求及措施1.装卸码头的防火设计要求(1)总平面布置。油品码头宜布置在港口的边缘区域。内河港口的油品码头宜布置在港口的下游,当岸线布置确有困难时,可布置在港口上游。油品泊位与其...[ 查看全文 ]