一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释一.病房楼的避难间:考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,高层病房楼在二层及以上各楼层应没置避难间。在防火检查中,通过对避难问设置的部位和数量、可供避难的面积和消防设施等进行检查,核实病房避难间的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求二.检查内容:1.设置位置:避难间位置应靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过两个。避难问可以利用平时使用的房间,无须另外增加面积,如避难间可以利用每层的监护室,也可以利用电梯前室,但合用前室不适合用作避难问,以防病床影响人员通过楼梯疏散2.可供避难的面积:避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元小于25m3确定。当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变3.消防设施:避难间入口应设置明显的指示标志,避难间应没置消防专线电话和应急广播以及防烟设施三.检查方法:通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图,了解建筑高度、病房楼内各层避难间的设置位置后开展现场检查... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释的相关文章
2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理
出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师案例分析:建设工程施工现场消防安全管理一、情景描述某酒店施工现场(图4-52-1)内,酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,建筑高度77.9m,建筑占地面积3250㎡,地上部分建筑面积42477.3㎡,地下部位建筑面积5300...[ 查看全文 ]