气体灭火系统的操作控制要求
出国留学网为您整理“气体灭火系统的操作控制要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。气体灭火系统的操作控制要求一、操作与控制1、采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。2、管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。3、采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。4、灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。5、自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。6、气体灭火系统的操作与控制,应... [ 查看全文 ]气体灭火系统的操作控制要求的相关文章
江苏省关于消防技术服务机构正式资质申请和注册消防工程师注册的说明
出国留学网为您整理“江苏省关于消防技术服务机构正式资质申请和注册消防工程师注册的说明”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。江苏省关于消防技术服务机构正式资质申请和注册消防工程师注册的说明1、关于申请注册消防工程师注册:取得注册消防工程师资格证书的人员,在未取得消防技术服务机构正式资质或者非消防安全重点单位的社会组织(包括机关、军队、团体以及高校、科研院所、设计院等企事业...[ 查看全文 ]