一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理干粉灭火系统其灭火剂的类型虽然不同,但其系统灭火机理无非是化学抑制、隔离、冷却与窒息。本节重点介绍干粉灭火系统灭火剂的种类、注意事项及其灭火机理。一、干粉灭火剂干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。二、干粉灭火剂的类型(一)普通干粉灭火剂这类灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾,因而又称为BC干粉灭火剂。属于这类的干粉灭火剂有:(1)以碳酸氢钠为基料的钠盐干粉灭火剂(小苏打干粉);(2)以碳酸氢钾为基料的紫钾干粉灭火剂;(3)以氯化钾为基料的超级钾盐干粉灭火剂;(4)以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂;(5)以碳酸氢钠和钾盐为基料的混合型干粉灭火剂;(6)以尿素和碳酸氢钠(碳酸氢钾)的反应物为基料的氨基干粉灭火剂(毛耐克斯Monnex干粉)。(二)多用途干粉灭火剂这类灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾,因而又称为ABC干粉灭火剂。属于这类的干粉灭火剂有:(1... [ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理的相关文章

一级消防工程师技术实务教材精讲:干粉灭火系统的组成与分类

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:干粉灭火系统的组成与分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:干粉灭火系统的组成与分类一、干粉灭火系统的组成干粉灭火系统在组成上与气体灭火系统相类似。干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。前者由干粉储存容器、驱动气体瓶组、启动气体瓶组、减压阀、管道及喷嘴组成;后者由火灾探测器...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统形式的选择

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统形式的选择”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统形式的选择泡沫灭火系统主要适用于提炼、加工生产甲、乙、丙类液体的炼油厂、化工厂、油田、油库,为铁路油槽车装卸油品的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场及燃油锅炉房、大型汽车库等。在火灾危险性大的甲、乙、丙类液体储罐区和其它危...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有3...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统的灭火机理

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统的灭火机理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:泡沫灭火系统的灭火机理泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:(1)隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。(2)辐射...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统适用范围

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统适用范围”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统适用范围气体灭火系统根据其灭火剂种类、灭火机理不同,其适用的范围也各不相同,下面分类进行分别介绍。一、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾;液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;固体表...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统灭火机理

出国留学网为您整理推荐“一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统灭火机理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统灭火机理一、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相,当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度31.4℃时是以气、液两相共存的。在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围一、系统工作原理当系统的火灾探测器发现火灾后,自动或手动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器,并启动消防水泵,通过供水管网到达水雾喷头,水雾喷头喷水灭火。水喷雾灭火系统...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数基本参数根据保护对象和防护目确定。一、水雾喷头的工作压力灭火、控火不应小于0.35MPa;防护冷却不应小于0.2MPa。二、水喷雾灭火系统的响应时间由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时...[ 查看全文 ]

一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数

出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数(一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数应符合下表的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;装有网格、栅板类通透性吊顶喷水强度应按规定值的1.3倍确定...[ 查看全文 ]