一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统布线设计要求
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统布线设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统布线设计要求火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要设施,特别是在火灾条件下,线路的可靠性是火灾自动报警系统能够保持长时间工作的先决条件。(一)布线设计的一般规定传输线路和50V以下控制线路用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 11.1.1)火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于下表。表1 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积序号类别线芯的最小截面面积(mm2)1穿管敷设的绝缘导线1.002线槽内敷设的绝缘导线0.753多芯电缆0.50火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外应埋地敷设。火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统布线设计要求的相关文章
一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有3...[ 查看全文 ]