《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6章变化
出国留学网为您整理“《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6章变化”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注本网站相关栏目发布的信息。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6章变化第六章 系统组件变化概述1、调整闭式系统场所喷头的最大净空高度要求;2、明确了ESFR喷头(早期抑制快速响应喷头)只能用于湿式系统场所;3、严格限制隐蔽型喷头的使用;4、明确了边墙型喷头设置场所要求;5、修改了未端试水装置要求。系统组件具体变化(加粗、加红部分为变化内容)6.1喷头6.1.1采用闭式系统场所的最大净空高度不应大于表6.1.1的规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。表6.1.1采用闭式系统场所喷头的最大净空高度(m)6.1.2闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高j于环境最高温度30℃6.1.3湿式系统的喷头选型应符合下列规定1不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;2吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头:3顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑和其他类似居住场所以及办公室,可采用边墙型喷头;4易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头5火灾危险等级超过中危险级I级的场所不应采用隐... [ 查看全文 ]《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6章变化的相关文章
消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010
出国留学网为您整理“消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注我们的网站(www.liuxue86.com)。消防工程师政策法规:《消防控制室通用技术要求》GB25506-20101、范围本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记录要求、信息传输要求。本标准适用于GB50116中规定的集...[ 查看全文 ]