2017年二级消防工程师综合能力考点:消防电梯
出国留学网小编为你整理“2017年二级消防工程师综合能力考点:消防电梯”哦,包括二级消防工程师综合能力考点等相关内容,欢迎广大网友前来学习,希望对你有所帮助!更多资讯关注本网站的更新吧!1、消防电梯的设置范围(1)一类公共建筑。(2)塔式住宅。(3)十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。(4)高度超过32m的其它二类公共建筑。2、消防电梯的设置数量(1)当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。(2)当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。(3)当大于4500㎡时,应设3台。3、消防电梯的设置要求(1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。(2)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。(3)消防电梯间前室宜靠外墻设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。(4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。(5)消防电梯的载重量不应小于800kg。(6)消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墻隔开,当在隔墻上开门时,应设甲级防火门。4、消防电梯的检查要点检查消防电... [ 查看全文 ]2017年二级消防工程师综合能力考点:消防电梯的相关文章
2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲
大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网成人高考栏目诚意整理“2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲”,欢迎广大考生前来学习。2017二级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试辅导第一讲1.消防给水如何分类?按水压分高压消防给水系统在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统临时高压消防给水系统在消防给水系...[ 查看全文 ]