2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓一、低层和多层建筑下列建筑应设置 DN65 的室内消火栓:1)建筑占地面积大于 300 ㎡的厂房(仓库)。2)体积大于 5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。3)特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等。4)建筑高度大于 15m 或体积大于 10000 m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。5)高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑。6)对于建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。室内消火栓——用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于下表的规定;室内消火栓——超过 10 个且室外消防用水流量大于 15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。环装管网——供水安全,当其中一条进水管发... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政...[ 查看全文 ]