出国留学网相关文章

2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房的相关文章推荐

2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房

新的一年到了,您准备好迎接2018年一级消防工程师考试了吗?下面是出国留学网为您准备的“2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房1.餐饮建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;若超过一个防火分区最大允许建筑面积,应符合下列规定:(1)房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗(2)与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落(3)中庭应按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定设置排烟设施2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定,餐饮建筑的燃气厨房及燃气管井应符合下列规定:(1)可燃气体管道严禁穿过防火墙(2)燃气厨房应符合下列要求:①应采用耐火极限不低于2.OOh的不燃烧体隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗②燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀,紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型)③燃气... [ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房的相关文章

一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:广东某市一处小作坊火灾分析一、起火单位基本情况起火建筑位于广东某市,为村民自建住宅,坐北朝南,住宅东侧为住宅,南侧为一建筑工地,西、北面均为空地。该住宅建筑四层,局部五层,钢筋混凝土结构。一层为生产车间和男工宿舍,东西长15.5m,南北宽1...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:吉林商业大厦重大火灾分析一、起火场所基本情况吉林商业大厦位于吉林市船营区珲春街与河南街交汇处,1987年经消防审核合格后开工建设,1990年经消防验收合格后投入使用,并于1993年、1995年两次扩建。大厦共有业户64家,其中个体工商户57家...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:消防救援口

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:消防救援口”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:消防救援口1.消防救援口:消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。在防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。2.检查内容:...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:建筑幕墙防火1.建筑幕墙:建筑幕墙是由金属构件和玻璃板等组成的建筑物外围护结构。火灾时,建筑幕墙受到火烧或受热后易破碎,甚至会造成大面积的破碎事故,出现“引火风道”。同时,垂直的建筑幕墙与水平楼板之间的缝隙也是火灾发生时烟火扩散的途径。如果没有采取有效的...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:抽烟设施防火1.挡烟设施:用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。挡烟垂壁是指用不燃烧体材料制成的,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施2.检查方法:查阅消防设计文件、建筑排烟...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释

出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释”,欢迎阅读参考,更多相关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:病房楼的避难间的防火检查诠释一.病房楼的避难间:考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,高层病房楼在二层及以上各楼层应没置避难间。在防火检查中,通过对避难问设置的部位和数量、可供避难的面积和消防设施等进行检查,核实病房避难间的设置是否符...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析

出国留学网为您推荐“一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:消防档案管理案例分析一、情景描述小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练

出国留学网为您推荐“一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:消防灭火疏散演练一、情景描述某酒店为增强员工的消防安全意识,有效提高处置突发事件的应急能力,减少火灾事故中的人员伤亡,制定了消防灭火疏散演练预案,确定于每年11月9日进行一次演练。该单位成立消防灭火疏散演练组织机构:指挥协调组、灭火行...[ 查看全文 ]

易燃易爆生产和储运单位消防安全管理案例分析

出国留学网为您整理“易燃易爆生产和储运单位消防安全管理案例分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。易燃易爆生产和储运单位消防安全管理案例分析一、情景描述某大型石油化工生产企业,原油加工能力1000万m3/年。厂区外设有原油储罐区,在厂区内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道、铁路及公路运输,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消...[ 查看全文 ]