2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房
新的一年到了,您准备好迎接2018年一级消防工程师考试了吗?下面是出国留学网为您准备的“2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房1.餐饮建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;若超过一个防火分区最大允许建筑面积,应符合下列规定:(1)房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗(2)与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落(3)中庭应按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定设置排烟设施2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定,餐饮建筑的燃气厨房及燃气管井应符合下列规定:(1)可燃气体管道严禁穿过防火墙(2)燃气厨房应符合下列要求:①应采用耐火极限不低于2.OOh的不燃烧体隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗②燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀,紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型)③燃气... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》知识点:燃气厨房的相关文章
一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]