一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风(一)补风原理根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,也需要有另一部分的空气与之补充。排烟系统排烟时,补风的主要目的是为了形成理想的气流组织,迅速排除烟气,有利于人员的安全疏散和消防救援。(二)补风系统的选择对于建筑地上部分的机械排烟的走道、小于500m2的房间,由于这些场所的面积较小,排烟量也较小,可以利用建筑的各种缝隙,满足排烟系统所需的补风,为了简便系统管理和减少工程投入,可以不用专门为这些场所设置补风系统。除这些场所以外的排烟系统均应设置补风系统。(三)补风的方式补风系统应直接从室外引入空气,可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。1.自然补风在同一个防火分区内补风系统可以采用疏散外门、手动或自动可开启外窗进行排烟补风,并保证补风气流不受阻隔,但是不应将防火门、防火窗作为补风途径。2.机械补风(1)机械排烟与机械补风组合方式。利用排烟机通过排烟口将着火房间的烟气排到室外,同时对走廊、楼梯间前室和楼梯间等利用送风机进行机械送风,使疏散通道的空气压力高于着火房间的压力,从... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风的相关文章
一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统工作原理、分类及适用范围
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统工作原理、分类及适用范围”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:火灾自动报警系统工作原理、分类及适用范围一、火灾自动报警系统工作原理在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。(一)火灾探测报警系统火灾时1.探...[ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求
出国留学网为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有3...[ 查看全文 ]