2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定一、民用建筑、厂房(仓库)下列场所应设置排烟设施:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200 ㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;(2)丙类厂房中建筑面积大于 300 ㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于 32.0m 的高层厂房中长度大于 20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于 5000 ㎡的丁类厂房;(3)占地面积大于 1000 ㎡的丙类仓库;(4)中庭;(5)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于 300 ㎡的地上房间;长度大于 20.0m 的内走道;(6)总建筑面积大于 200 ㎡或一个房间建筑面积大于 50 ㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;需设置机械排烟设施且室内净高小于等于 6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过 500 ㎡,防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区内设一个排烟口,并应保证至防烟分区内最远点的距离不大于 30m。... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政...[ 查看全文 ]