一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保1.室内消火栓的检测验收1)一组消防水泵,吸水管不少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应能通过全部消防给水设计流量,2)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水位最低有效水位的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。3)当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统流量大于20L/s时,室内消火栓给水系统管网应成环状,消防泵房应有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连,当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量。4)水泵进水管:明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀(管径超过DN300,宜设置电动闸阀)、过滤器、软接头、偏心异径管(吸水管避免形成气囊)、压力表(真空压力表);水泵出水管:止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、压力表和DN65的试水管及阀门。5)消火栓给水系统应设置备用消防水泵,消防水泵的供水只能供向消防系统管网,不可直接供给高位消防水箱。6)一组消防水泵的供水应设不少于... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保的相关文章
一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置及检测维保1.系统功能验收2. 系统常见故障分析与处理小编精心推荐:春节期间的消防安全常识高层建筑火灾逃生自救方法掌握火灾发生后逃生的黄金时间消防小知识:医院发生火灾怎么办?2018年注册...[ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾一、起火单位基本情况某有限公司调理食品厂位于威海西路某街道办事处。生产厂房始建于2004年,设计总占地面积57396㎡,建筑面积32112㎡,厂房主体总建筑面积29995㎡,建筑主体为1...[ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]