一级消防工程师案例分析教材精讲:歌舞厅消防安全案例分析
出国留学网为您整理推荐“一级消防工程师案例分析教材精讲:歌舞厅消防安全案例分析”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:歌舞厅消防安全案例分析1.建筑性质2.平面布置根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,歌舞厅不应布置在地下二层及以下楼层;宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;确需布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。3.安全疏散1) 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。2)民用建筑的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转... [ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析教材精讲:歌舞厅消防安全案例分析的相关文章
一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析教材精讲:青岛市调理食品厂“11·5”火灾一、起火单位基本情况某有限公司调理食品厂位于威海西路某街道办事处。生产厂房始建于2004年,设计总占地面积57396㎡,建筑面积32112㎡,厂房主体总建筑面积29995㎡,建筑主体为1...[ 查看全文 ]一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾
出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师案例分析:徐州“9.5”腾翔轮胎翻新门市部火灾一、起火单位基本情况腾翔轮胎翻新门市部,位于江苏省徐州市104国道秦洪桥北200米路东一幢南北走向、坐东朝西二层建筑的南端,东西长34.3m,南北宽11.6m,建筑面积240㎡。建筑的东侧和西侧...[ 查看全文 ]