2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测一、火灾自动报警系统的检查1、火灾自动报警系统日常检查1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮,输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态。2)检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置的运行状况。3)检查消防联动控制器的外观及运行状况。4)检查声光报警器的外观。5)检查系统接地装置的外观及牢固性。6)检查消防控制室的工作环境。2、点型感烟探测器检测采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。3、点型感温探测器检测使用热源加热探测器,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。4、手动火灾报警按钮检测手动按下按钮——应向报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯。(5)火灾报警控制器检测触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源,查看备用直流电源自动投入... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定一、民用建筑、厂房(仓库)下列场所应设置排烟设施:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200 ㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政...[ 查看全文 ]