2018年一级消防工程师《案例分析》考点精讲:消防检查与巡查诠释
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点精讲:消防检查与巡查诠释”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点精讲:消防检查与巡查诠释1.消防巡查:消防安全重点单位依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次,巡查的内容应当包括:(1)用火、用电有无违章情况;(2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;(3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;(4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响其使用;(5)消防安全重点部位的人员在岗情况及其他消防安全情况防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,如有无法当场处置的,应当立即报告。发现初期火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。2.消防检查:(1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;(2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;(3)消防车道、消防水源情况;(4)灭火器材配置及有效情况;(5)用火、用电有无违章情况;(6)重点工种人员以及其他员工对消防知识的掌握情况... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点精讲:消防检查与巡查诠释的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统一般规定
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统一般规定”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统一般规定一、适用范围下列场所应设置火灾自动报警系统:1.任一层建筑面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的制鞋、制衣、玩具等厂房;2.每座占地面积大...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:火灾自动报警系统的监测一、火灾自动报警系统的检查1、火灾自动报警系统日常检查1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮,输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态。2)检查火灾...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:防排烟系统一般规定一、民用建筑、厂房(仓库)下列场所应设置排烟设施:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200 ㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。应设置消防水池:在市政...[ 查看全文 ]